| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
168 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→

22468) 排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/1/31(水) 18:17
22471) Re:排煙ファンの選定について masa 24/2/1(木) 16:03
22472) Re:排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/2/1(木) 17:00
22477) Re:排煙ファンの選定について masa 24/2/5(月) 13:28
22478) Re:排煙ファンの選定について ひよっこ設備屋 24/2/5(月) 14:25
22486) Re:排煙ファンの選定について 管理人(Yoh) 24/2/12(月) 11:57

22468) 排煙ファンの選定について
 ひよっこ設備屋  - 24/1/31(水) 18:17 -
  
観覧頂きありがとうございます。
排煙ファンの選定についてご教授ください。

◎建物 RC造 地下1階 地上5階建て 1フロア400平米の建物

1フロア最大区画400平米の1の区画  (排煙口の上下階の同時開放はない)
における排煙ファンの選定方法 平米400×風量60×安全率1.2=28,800→30,000CMHのファンの選定でよいのですか?それとも隣接する区画がなくても400×120×1.2=57,600CMHで選定すべきですか?

現場の収まり等の計画がある為、皆さんのお知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

22471) Re:排煙ファンの選定について
 masa E-MAIL  - 24/2/1(木) 16:03 -
  
排煙機風量は、最大排煙区画の2倍との規定があるので、800m3/min×1.1〜1.2×60min=52,800〜57,600m3/hで選定する事になると思います。
竪ダクトは、最大排煙区画風量で選定してかまいません。
引用あり
パスワード

22472) Re:排煙ファンの選定について
 ひよっこ設備屋  - 24/2/1(木) 17:00 -
  
masa様
ご教授ありがとうございます。
日々勉強して精進します。
引用あり
パスワード

22477) Re:排煙ファンの選定について
 masa E-MAIL  - 24/2/5(月) 13:28 -
  
今回は、各階1防煙区画なので、竪ダクトは最大排煙区画風量で選定と記載しましたが、一般的には「竪ダクトは最大排煙風量で選定してかまわない」が正しくなります。(同時開放の最大排煙風量です。 各階複数区画の場合は、同時開放の可能性のある隣接2区画の合計風量のうち最大のものとなります)
引用あり
パスワード

22478) Re:排煙ファンの選定について
 ひよっこ設備屋  - 24/2/5(月) 14:25 -
  
masa様
補足ありがとうございます。
引用あり
パスワード

22486) Re:排煙ファンの選定について
 管理人(Yoh)  - 24/2/12(月) 11:57 -
  
投稿者名に「設備屋」という単語を入れるのは、ルール違反です。

「投稿者名」は、
同じような名前ばかりになってしまうことを避けるため、
ルールで提示したような条件を設けています。

もう一度 『利用時のルール』をご確認いただき、主旨をご理解ください。

次回の投稿から、投稿者名の変更をお願いします。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
168 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free