| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
24 / 184 ツリー ←次へ | 前へ→

23323) FDに接続するダクトについて 26/3/25(水) 14:52
23324) Re:FDに接続するダクトについて どんちゃん 26/3/26(木) 8:57
23325) Re:FDに接続するダクトについて K 26/3/27(金) 0:37
23328) Re:FDに接続するダクトについて masa 26/3/30(月) 11:33

23323) FDに接続するダクトについて
   - 26/3/25(水) 14:52 -
  
ご質問です。
耐火構造 延焼ラインに係る3階において
EAダクトを接続するFDにおいて 接続部分の板厚について1.6mm以上?の指定があった気がするのですが、どこに記載があったか思い出せず
ご存じの方がおられたらご教示いただきたいです。
引用あり
パスワード

23324) Re:FDに接続するダクトについて
 どんちゃん  - 26/3/26(木) 8:57 -
  
建設省告示1376号に明記されていますよ。
法文上は1.5mm以上です。
引用あり
パスワード

23325) Re:FDに接続するダクトについて
 K  - 26/3/27(金) 0:37 -
  
ご回答ありがとうございます!
大変助かりました!!
引用あり
パスワード

23328) Re:FDに接続するダクトについて
 masa E-MAIL  - 26/3/30(月) 11:33 -
  
延焼のおそれのある外壁のガラリ等への接続の場合は、以下の過去ログも参照してみてください。

https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_3194.htm
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1778.htm
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
24 / 184 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free