23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/7/29(火) 8:50 -
  
厨房防水の配管貫通について
厨房の土間に防水をして、その上にシンダーCONを150�o打つのですが
その150�oのシンダーCONの中に給水、給湯、排水を打ち込まなければなりません。
その際配管と防水層との仕舞の仕方が分かりませんのでご教示ください。
引用あり
パスワード

23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 元監理経験者  - 25/8/11(月) 9:03 -
  
遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
過去ログ(2003年)参照
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm

質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
シンダー厚150�oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250�oはありました。

給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。
引用あり
パスワード

23119) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 管理人(Yoh)  - 25/8/25(月) 16:45 -
  
> YOSHIYOSHI さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/8/25(月) 17:18 -
  
>遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
>過去ログ(2003年)参照
>https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
>
>質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
>シンダー厚150�oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250�oはありました。
>
>給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。


元監理経験者 さんご回答ありがとうございます。
やはりシンダーCON150�oは少ないですよね。
すでに現場が進んでおり、給水、給湯配管のルート変更はできませんが、次からは天井配管も頭に入れて検討したいと思います。
引用あり
パスワード