| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
150 / 184 ツリー ←次へ | 前へ→

22613) 空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/28(火) 15:53 [添付]
22615) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 烈空座 24/5/29(水) 12:14
22617) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/29(水) 21:11
22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 7:50
22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/30(木) 9:17 [添付]
22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 10:55
22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/6/15(土) 9:24

22613) 空調用冷却水系統の圧力上昇
 空調の鬼  - 24/5/28(火) 15:53 -
  
添付の系統図の通り、空調設備専用の冷却塔を運用しています。

普段は問題なく稼働し、通常は吐出圧3.5kgf、戻り圧2.2kgfで安定するのですが、
特にイベントのないタイミングで急に圧力が上昇し始め、安全弁(系統図では省略)からの噴出しや
吐出と戻りがほぼ同圧になり、水の流れがなくなり熱交換がうまくいかないのか、エアコンの高圧カットが時折発生します。

おそらく、外気温の変化や循環水の温度変化によって水が膨張することによって不具合が起こっているように思うのですが
対処として戻り側にクッションタンクor膨張タンクの設置になるでしょうか?
なにか別の対策がないか、もしくは原因が違うのではないか、ご教授いただけると嬉しいです。

添付画像
【系統図.gif : 24.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 系統図.gif
・サイズ : 24.1KB

22615) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 烈空座  - 24/5/29(水) 12:14 -
  
エアコン出入りの流量は確認済みでしょうか?
凝縮器がスケール等で閉塞している可能性はありませんか?
引用あり
パスワード

22617) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 空調の鬼  - 24/5/29(水) 21:11 -
  
烈空座さん

回答ありがとうございます。
流量までは未確認ですが戻り側に水抜きバルブがあり、そこで水が来ているか程度の確認はできます。
冷却塔更新当初から発生している問題のようで、詰まりはあまり関係ないように思えます。
引用あり
パスワード

22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 いのさん  - 24/5/30(木) 7:50 -
  
開放型の冷却塔にみえるのですが密閉型でしょうか?
冷却塔の下に温度とON OFFがありますがファンの設定でしょうか?

開放型冷却塔なら冷却水管系に安全弁は取り付けません
密閉型ならクッションタンクや膨張塔で代役します
引用あり
パスワード

22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 空調の鬼  - 24/5/30(木) 9:17 -
  
いのさん

回答ありがとうございます。

冷却塔は密閉型です。
ON-OFFはファンと散水ポンプの設定温度です。

やはり、膨張タンクのようなバッファが必要になるのですね。

参考までに、膨張タンクを入れた際の系統を検討してみました。
(前回投稿した図面の誤記修正も含めて)
本来は冷却塔に入る前にタンクを入れたいのですが、スペース的に
冷却塔出側とポンプのサクション側に入れるしかなさそうです。
この系統でも効果はあるでしょうか?

添付画像
【系統図2.gif : 21.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 系統図2.gif
・サイズ : 21.7KB

22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 いのさん  - 24/5/30(木) 10:55 -
  
ファンとポンプのON/OFFですが
逆だと思います
温度が下がればOFF
温度が上がればON
です。
ただし冬季の凍結には注意が必要です
冬季使用しないのなら冷却水を抜くことは可能ですが
冬季も使用するならヒーターを入れるか
凍結防止剤を入れるかです
凍結防止剤を入れる場合は膨張塔も密閉型が必要です

あと余談になりますが20馬力の冷却水配管ですが50A必要だと思います。
引用あり
パスワード

22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 いのさん  - 24/6/15(土) 9:24 -
  
どうなったのか心配しています。
お返事いただけたらありがたいです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
150 / 184 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free