22838) 撤去と取り外しの違い
 にきぱぱ  - 24/12/23(月) 11:54 -
  
初心者のような質問です。
詳しい方、教えていただきたいです。
町の水道屋上がりなので撤去と取り外しの歩掛が違うと深く考えていませんでした。
今回保温撤去工事において“改修機械設備工事積算実務マニュアル”をみて初めて異なるものだと気づきました。どなたか教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
引用あり
パスワード

22839) Re:撤去と取り外しの違い
 リラズマ  - 24/12/23(月) 12:59 -
  
文部科学省が言及されています。
発表資料は電気工事についてですが、基本的な考えとしては同様だと思います。

https://www.mext.go.jp/content/20240902-mxt_bousai-000011462_21.pdf

「撤去」と「取外し」の違い
撤去 :取外し品を「再使用しない」場合に取外す作業。
(単価の算定に使用するその他の率は、「撤去」の工種を適用する。)
取外し:取外し品を破損することなく再使用できる状態を保って丁寧に取外す作業。
(単価の算定に使用するその他の率は、再使用する機材に対応する工種を適用する。)
⇒作業の前提条件により労務歩掛りが異なるため、「撤去」及び「取外し」に
区分してそれぞれ単価を算出する。
引用あり
パスワード

22840) Re:撤去と取り外しの違い
 にきぱぱ  - 24/12/23(月) 13:39 -
  
リラズマ様
早々のご説明、ありがとうございます。

これで後輩にもきちんとわかりやすく説明出来ます。
引用あり
パスワード