| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→

23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について YOSHIYOSHI 25/7/29(火) 8:50
23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... 元監理経験者 25/8/11(月) 9:03
23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... YOSHIYOSHI 25/8/25(月) 17:18
23119) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管につい... 管理人(Yoh) 25/8/25(月) 16:45

23089) 厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/7/29(火) 8:50 -
  
厨房防水の配管貫通について
厨房の土間に防水をして、その上にシンダーCONを150o打つのですが
その150oのシンダーCONの中に給水、給湯、排水を打ち込まなければなりません。
その際配管と防水層との仕舞の仕方が分かりませんのでご教示ください。
引用あり
パスワード

23110) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 元監理経験者  - 25/8/11(月) 9:03 -
  
遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
過去ログ(2003年)参照
https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm

質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
シンダー厚150oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250oはありました。

給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。
引用あり
パスワード

23119) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 管理人(Yoh)  - 25/8/25(月) 16:45 -
  
> YOSHIYOSHI さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23122) Re:厨房土間防水とシンダーCON 内配管について
 YOSHIYOSHI  - 25/8/25(月) 17:18 -
  
>遅い書き込みため、もしこのコメントを見られましたら確認してください。
>過去ログ(2003年)参照
>https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_398.htm
>
>質問には床排水方法、厨房サイズがあると回答者は理解しやすいと思います。
>シンダー厚150oは床排水が側溝方式の場合、厨房面積にもよりますが勾配がとれなくなるため、少ないかと思います。私の経験では過去ログにあるようにシンダー厚200mm〜250oはありました。
>
>給水、給湯配管(ガス配管はないですか?)はシンダー内配管すると漏水時修理が困難なため、天井内配管として、厨房器具までたち下げるのが基本です。


元監理経験者 さんご回答ありがとうございます。
やはりシンダーCON150oは少ないですよね。
すでに現場が進んでおり、給水、給湯配管のルート変更はできませんが、次からは天井配管も頭に入れて検討したいと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
49 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free