| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→

23125) スプリンクラー用消火水槽内配管について] YOSHIYOSHI 25/8/28(木) 14:44
23127) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/8/29(金) 17:16
23130) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... 呑兵衛たく 25/9/2(火) 8:27
23131) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/9/2(火) 10:14
23135) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... 呑兵衛たく 25/9/2(火) 21:01
23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/9/3(水) 8:38

23125) スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 YOSHIYOSHI  - 25/8/28(木) 14:44 -
  
スプリンクラー用消火水槽内に送水口からポンプ迄の一次側とポンプから建物内への二次側を水槽の水中内に配管しなければなりません。
現段階ではVS管で配管して配管及び継手部分はペトロラタムテープ巻きに防食テープ巻きを検討していますが、ずっと水に浸かっているので本当に大丈夫か不安です。
ちなみにハイポリでの配管はやはり土中ではないのでNGなのでしょうか。
希望としては、外部から水槽内に入り水槽の水面可出るまでハイポリで配管して、水面から土間CONまでの間で鉄管に変換出来たら良いかなと思っています。
何かいい案あればご教示ください。
引用あり
パスワード

23127) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/8/29(金) 17:16 -
  
スプリンクラー設備用ポリエチレンパイプ(HPPE-SP)
 ↓
https://www.kubota-chemix.co.jp/product/pickup/HPPE-SP.html#ank01

土間CONまでの間といわずに全部これでよいかと思いますが
引用あり
パスワード

23130) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 8:27 -
  
こんにちは.消化配管用PEは,紫外線対策は必要じゃないのですか?
引用あり
パスワード

23131) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/9/2(火) 10:14 -
  
消火配管用PEには紫外線対策された製品はないようなので
屋外露出となる部分は保護カバーまたはUVカットテープ
などが必要です。
引用あり
パスワード

23135) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 21:01 -
  
UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?そんなことを考えると,SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?30年海水に釘を入れたまんまですが釘は見るからに錆びてません.
引用あり
パスワード

23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 こてつ  - 25/9/3(水) 8:38 -
  
>UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?
元スレの文章では屋外露出はなく土中埋設では。
屋外露出があるとして、UVカットテープが難しければラッキングでも

>SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.
接液部は発錆・腐食します。

>コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?
水槽内、水中をペトロラタムテープ巻きと防食テープ巻とするほうが高いのでは?

呑兵衛たく様
元スレに代案を書いてあげて下さい。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
48 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free