23261) SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 かものはし  - 25/12/18(木) 21:50 -
  
いつも頼りにしています。今回も知恵をお借りしたいのですが、

たて穴区画を貫通するダクトや、2以上の階を受け持つ立ダクトに接続するダクトにはSD(煙感知器と連動して閉鎖するダンパー)を設けますが、SDは自主適合マーク付きが無いと聞きました。

たとえば、2以上の階を受け持つ立ダクトで、各階の床が防火区画の場合に、床貫通部にFDを付けて、各階の分岐ダクトにSDを付ける設計の場合、SDに自主適合マークが無くてもよいのでしょうか?
探せば適合マーク付きのSDを作っているメーカーさんがあるのでしょうか?
それとも、立ダクトの床貫通部をSFDに設計変更してもらうべきでしょうか?
引用あり
パスワード

23262) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 どんちゃん  - 25/12/19(金) 11:38 -
  
SDだと連動する煙感知器の設置場所に制限がつきますよ。
水平区画なら床をSFDにして分岐はダンパー無し。この場合上下のSFDを同時作動させる必要があるので、検査時も面倒です。
竪穴区画に変更して床ダンパー無し、分岐にSFD設置の方が楽だと思いますよ。
引用あり
パスワード

23265) Re:SD(防煙ダンパー)は自主適合マーク無し
 かものはし  - 25/12/19(金) 21:54 -
  
ありがとうございます。
竪穴区画にして分岐にSFDが正攻法なのですね。