| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23326) 空調負荷計算 NP 26/3/28(土) 10:19
23327) Re:空調負荷計算 masa 26/3/30(月) 11:27
23334) Re:空調負荷計算 管理人(Yoh) 26/4/6(月) 17:00
23340) Re:空調負荷計算 NP 26/4/14(火) 10:56

23326) 空調負荷計算
 NP  - 26/3/28(土) 10:19 -
  
お世話になります。

2つ教えてください。

�@空調負荷計算で間仕切り壁の負荷は非空調の間仕切りのみ加味するのでしょうか。
もしくは、隣接部屋も空調しているのであればその間仕切りも加味する必要があるのでしょうか。

�A同じ空間で二つの居室の負荷計算をしなければなりません。
 その際のこの二つの間仕切り(実際は間仕切りない)の考えはどうしたらよいでしょうか。

宜しくお願いします。
引用あり
パスワード

23327) Re:空調負荷計算
 masa E-MAIL  - 26/3/30(月) 11:27 -
  
�@同じ室内条件で同時に空調されている隣接2室の場合は、その間の間仕切りの負荷は算定不要です。
同時に空調されない個別空調の場合は、隣室が非空調時の負荷を算定する必要があります。

�A同一空間で間仕切無しもしくは上部開放のパーティションのみでゾーニングされている場合は、算定不要です。
引用あり
パスワード

23334) Re:空調負荷計算
 管理人(Yoh)  - 26/4/6(月) 17:00 -
  
> NP さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

23340) Re:空調負荷計算
 NP  - 26/4/14(火) 10:56 -
  
有難う御座いました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
23 / 187 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free