数年前に青森県で新築した病院で冬季に各系統のOAガラリから雪を吸込んでしまい、OAダクトからエアハンのフィルター部の間で水漏れが多数発生して困っています。いろいろ調べると雪を吸込まないようにするには面風速を1m/sくらいに抑えるべきだったようですが、2.5m/sくらいになってしまっています。OAガラリとエアハンは最大20mくらいの共板工法ダクトで勾配もついていないので、途中の各所で漏れています。ガラリの外側に防雪フードを取付けるとか、防雪ガラリに交換するなどの案が出ていますが、そのために足場を掛ける必要があり、かなりの高額になってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。