23457) 高圧ダクト
てっぱん
- 26/11/18(水) 13:12 -
高圧ダクトは、常用圧力±500Paを超える部分に適用されると思うのですが、
この常用圧力とは、
静圧を指すのでしょうか。もしくは全圧を指すのでしょうか。
静圧を指す場合ですが、
負圧側の静圧は、
静圧=全圧-動圧より、
仮に全圧=-300Pa、動圧=50Paの場合、静圧=-350Paとなりますが、
-350Paが常用圧力となりますでしょうか。
もしくは、負圧側は、動圧を差し引く必要は無いでしょうか。
ご教示頂けませんでしょうか。
引用あり
パスワード
23458) Re:高圧ダクト
masa
- 26/11/18(水) 13:26 -
ダクトの常用圧力は静圧で記載されています。
送風機も通常は静圧で選定するので、問題ありません。
なお、全圧=静圧+動圧なので、静圧がーの時でも、動圧は常に+なので、全圧は動圧分あがり、全圧>静圧 となります。
全圧=-300Pa、動圧50Paの場合は、静圧=全圧ー動圧=-300-50=-350Paとなり、常用圧力は、-350Paとなります。
どちらにしろ、低圧ダクトとなります。
引用あり
パスワード
23459) Re:高圧ダクト
てっぱん
- 26/11/19(木) 9:21 -
masa様
ご見解頂き、ありがとうございます。
何度も申し訳ございません。
送風機 吸込側付近の負圧区間で、
全圧が、-450Pa程度で、動圧が80Pa程度の場合は、
静圧が、-530Pa となるので、
この場合は、
この区間のダクトは、高圧ダクトとする必要がある。
という考え方で合っていますでしょうか。
引用あり
パスワード
23460) Re:高圧ダクト
モクモク
- 26/11/21(土) 22:23 -
合っていると思います。
masaさんは流体力学の面から回答され、元の質問はダクト製作に関しての質問だった、のように感じます。
引用あり
パスワード