| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
31 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→

22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて ポチョムキン 23/10/10(火) 17:46
22396) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... デンスイ 23/10/11(水) 7:02
22397) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... ともにゃん 23/10/11(水) 8:38
22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... こぶゆうた 23/10/11(水) 9:28
22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン... ポチョムキン 23/10/12(木) 10:25

22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 ポチョムキン  - 23/10/10(火) 17:46 -
  
集合住宅にてロスナイVL-20PZMG4とバス乾燥機を接続し、
ロスナイからドレン配管を行っているのですが、
使用状況にもよると思うのですが、どれくらいの量がでるか確認した方いらっしゃいますか?
いまは、ユニットバスのトラップに放流となっております。
しかしながら、部屋のパターンによっては勾配が厳しく
立管を別個設けて、ドレン配管にしようと考えています。
その配管径を40VPで大丈夫か悩んでいます。
似たようなことをしたことあれば、アドバイスいただけると幸いです。
引用あり
パスワード

22396) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 デンスイ  - 23/10/11(水) 7:02 -
  
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/wink_doc/contents/doc/WEB_CATA/S1753CA915B/index.html#target/page_no=35

ロスナイのカタログ P.34〜P.35に説明載ってますが

これではだめですか?
引用あり
パスワード

22397) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 ともにゃん  - 23/10/11(水) 8:38 -
  
そもそもロスナイにドレン必要ですか?加湿・冷媒管接続機能があればわかりますが天埋ロスナイ単体なら逆さでも据え付けれる機器ですよ。
引用あり
パスワード

22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 こぶゆうた  - 23/10/11(水) 9:28 -
  
選定されている機器をみましたが浴室の排気をロスナイの排気ファンを利用している関係でドレンパンがついている機器となっているようですね。
実際の排水量としては微々たるものではないでしょうか。
耐湿型の排気ファンだとカタログでは13Aの配管となっています。
今回の機種はタッピングが外形22φなので私なら25A程度で選定します。
なので40Aあれば十分かと思います。
引用あり
パスワード

22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
 ポチョムキン  - 23/10/12(木) 10:25 -
  
ご回答ありがとうございます。
 お見込みの通りの、浴室内での衣類乾燥およびバス乾燥時の高温多湿(一般家庭レベル)の排気がロスナイエレメント内での熱交換にて結露水となるため
ドレンパンがついているロスナイです。
 私もそれほどドレン水は出ないとは考えていました。
各々回答いただいた方、アドバイスありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
31 / 367 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free