| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
373 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20611) 厨房タイプによる給気量について質問があります。 友太郎 20/7/31(金) 16:07 [添付]

20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 12BY7A 20/8/6(木) 20:11 [添付]
20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があ... 友太郎 20/8/7(金) 9:28

20627) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 12BY7A  - 20/8/6(木) 20:11 -
  
こんばんは 暑いですね(熱いかな)

電気回路で書くとこんな感じになるのではないですか?

電気と違って1次関数ではなく、2次や3次(送風機は5次位)の回帰式を作る必要がありますが、エクセルで繰り返し計算していくとバランスが取れる値が出てきます。

全部に送風機入れましたが、不要なものは抜いてください。
ひとまず客室を大気圧とすれば、雰囲気が出て、後は繰り返しでやっていくしかないかと思います。A列に厨房の気圧入れて、行をいっぱいで。

回帰が面倒ですので、多次元式の回帰で探してみてください。3次位はグラフの近似式で十分です。
PQ曲線を読んでエクセルに入れてグラフ化して、回帰式と重ねると結構な精度で出せますよ。

解放は、PAの抵抗が極端に小さくなる。0でも良いのかもしれません。

全体は完全密閉としていますが。必要であれば回路数増やしてください。
参考になりますか?

ん、SAは客室-厨房間になるのかな? 空調苦手なので間違っていたらごめんなさい。
エクセルを添付できれば便利なんですが、危険ですよね。

添付画像
【換気.jpg : 159.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 換気.jpg
・サイズ : 159.7KB

20631) Re:厨房タイプによる給気量について質問があります。
 友太郎  - 20/8/7(金) 9:28 -
  
12BY7A様

おはようございます!!
コメントいただいた内容を自分が理解があれば大変助かりますと思いますが、
単純な計算ではできない事ですね、、

自分にはハードルが高い内容ですね...本当に申し訳ありません。

しかしながら答えてくれてありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
373 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free