会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
341 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
20790) 施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/6(日) 13:58
20791) Re:施設のブレーカーについて
デンスイ
20/12/6(日) 17:43
20797) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
20/12/11(金) 8:38
20791) Re:施設のブレーカーについて
デンスイ
- 20/12/6(日) 17:43 -
機器は何が接続されているのでしょうか?
小さくした場合、モーター負荷だと始動電流で
トリップしたりしませんか?
引用あり
パスワード
20797) Re:施設のブレーカーについて
片鼻がいつも詰まってる
- 20/12/11(金) 8:38 -
回答ありがとうございます。
すいません、現地になかなか行く機会がなく、昨日現地で確認しに行ったので返事が遅れてしまいました。
クボタの精米機(所要動力2.2kw)が付いていました。
結局50ATのケースブレーカーの二次側に30ATのケースブレーカーが取り付けられており、問題なく稼働していました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
341 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free