| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
322 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

20922) シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/6(土) 10:18

20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/10(水) 9:22
20935) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 7:45
20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 13:31
20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧 masa 21/2/11(木) 14:25
20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧 せんじん 21/2/11(木) 14:49

20934) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 せんじん  - 21/2/10(水) 9:22 -
  
masa様 ご見解頂きありがとうございます。
設置スペースが十分ある場所ですので、
動力も少なることを考慮して、リミットロードファンで選定してみます。
また、何度も申し訳ございません、
吐出動圧について、
風量 50,000m3/hで、吐出側の接続ダクト口径が800x1200の場合、
15m/s^2÷2×1.2=135Pa が吐出動圧となり、
全圧基準で算定した圧力から、上記の135Paを差し引いた値が、
機器の必要静圧になる。
という考え方で合っていますでしょうか。
引用あり
パスワード

20935) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 masa E-MAIL  - 21/2/11(木) 7:45 -
  
50,000m3/hで、800×1200のダクトの場合は、風速=50,000/(0.8×1.2×3,600)≒14.47m/s、動圧=14.47×14.47×1.2/2≒125.6Paとなります。
全圧基準でダクト圧力損失を算定した場合は、動圧125.6Paを減じた値が送風機の必要静圧となります。
400Paが全圧損失だとすると、静圧損失=400−125.6=274.4Paとなります。
送風機静圧としては、10%の余裕をとって、274.7×1.1≒302Pa以上で選定するのが一般的です。
吐出ダクトの摩擦損失が2Pa/mのようですが、低圧ダクトの推奨摩擦損失1〜1.5Pa/mより大きいですが、納まり優先と言う事でしょうか?
風速も15m/s程度になっているので、低圧ダクトの仕様上は可能ですが、ダクト内騒音等を考慮すると一般室では10m/s以下で選定するのが一般的です。(主ダクトは10m/sまで大丈夫ですが、枝ダクトなどはより低い風速で選定するのが一般的です)
全圧損失が400Paと言う事なので、ダクト長がそれほど長くなく、曲がりもそれほど多くないと言う事でしょうか?
引用あり
パスワード

20939) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 せんじん  - 21/2/11(木) 13:31 -
  
masa様ご見解頂きありがとうございます。
吐出側ダクトですが、
送風機の接続フランジが800x1200で、
ホッパー等で直ぐに、1200x1200に拡大致します。
(基本、1.0Pa/m以下、10m/s以下で選定するようにしています。)
この場合、
全圧から差引く吐出動圧は、
ダクト1200x1200の風速 9.65m/sを用いて、
(9.65x9.65)÷2×1.2 ≒ 56Pa になりますでしょうか。
(400Pa(全圧)-56Pa(吐出動圧) =344x1.1= 379Pa(必要静圧))
……
吐出動圧算定に用いるダクトサイズは、
機器の吹出口フランジサイズでは無く、
吹出口フランジから拡大後の主ダクトサイズで考えた方が宜しいでしょうか。
引用あり
パスワード

20940) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 masa E-MAIL  - 21/2/11(木) 14:25 -
  
1,200×1,200で吐出動圧を算出した方が適切でしょう。
したがって、風速9.65m/sから算出した吐出動圧56Paを減ずる事になります。
送風機静圧は、計算結果から379Pa→380Paとすれば良いと思います。
引用あり
パスワード

20941) Re:シロッコファンの静圧・全圧
 せんじん  - 21/2/11(木) 14:49 -
  
masa様 ご見解頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
322 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free