20944) 居室内換気量について gugugu 21/2/12(金) 9:52

20978) Re:居室内換気量について 12BY7A 21/2/19(金) 19:21

20978) Re:居室内換気量について
 12BY7A  - 21/2/19(金) 19:21 -
  
こんばんは 自宅からです。

500と200の3種換気という前提で考えると、500分の給気ガラリなりが必ず必要なはずですが、その損失まで検討した換気計算見たことがありません。やっても無視されます。
で、200が動き出したとして、室内が陰圧になりドアが開きにくくなるだけで意識して200分を確保してあるのは稀です。ま、隙間風である程度補給してくれるので200の排気扇ギリギリで設定しないと足りるのではないでしょうか。これが、600とかなら給気の電動ダンパーみたいなの付けなければなりませんが。
ま、理想は700分の給気ガラリでしょうが、太い方のダクトの太さ分の給気を付けることになりそうです。1つ太くしてあるのもあまり見ません。
図面を見ない確定できませんが、居室500分だけで大丈夫だと思います。

いつも疑問なんですが、室内陰圧時の換気扇の能力曲線ありましたっけか。
入り大気圧、出だけ考えていることが多いですよね。
ま、陰圧はそれで利点はありますよね。ihから出る湿度が天井裏に逃げませんので。
給気結局寒いって閉めてしまいますしね。愚痴です。換気が一番難しいですが。