20951) エアハンドリングユニット組み込み加湿 はからめ 21/2/15(月) 13:37

20981) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿 はからめ 21/2/21(日) 14:01
20983) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿 ぱんだ 21/2/21(日) 14:08
20989) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿 はからめ 21/2/24(水) 15:36
20990) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿 ぱんだ 21/2/24(水) 21:07

20981) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿
 はからめ  - 21/2/21(日) 14:01 -
  
ぱんだ様
以前より投稿拝見していました
ご説明ありがとうございます。
気化式で加熱量が足りないので加湿されないということで理解しました
設計者と話し合いたいと思います

今回は、設計者というより、工事業者と話し合いながらやった方が
改修はうまくいくように感じてしまいました
良い技術者に頼むのにはどうすれば良いか
難しいです
引用あり
パスワード

20983) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿
 ぱんだ  - 21/2/21(日) 14:08 -
  
数年ぶりの投稿なのに、嬉しい一言をありがとうございます(^_^)

加湿器が滴下気化式の場合、御理解下さった通りにエアハン側での加熱量不足だけでなく、もし当初には問題が無かったとしたら、熱源機(チラーとかボイラーとか)の方の経年劣化や故障(顕在化してないような故障も含みます)が原因となることも有りますので、事実確認されることをオススメします。
引用あり
パスワード

20989) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿
 はからめ  - 21/2/24(水) 15:36 -
  
熱源機の問題
吸収式冷温水発生機なのですが、温水40℃設定で廻しています
これでは、熱量不足ですか

加湿器入口空気が38.8℃DB、必要だとメーカーの計算

どのようにするのか、回答待ちです
引用あり
パスワード

20990) Re:エアハンドリングユニット組み込み加湿
 ぱんだ  - 21/2/24(水) 21:07 -
  
吸収式の温水温度が低いため、自ずと加湿器入口空気温度が低くて加湿不足に陥っていると考えられます。

そもそも論ですが、吸収式から40℃で温水出しても、エアハンに届くときに40℃を維持できているか?と考えた場合、配管放熱も有りますので、実際は40℃で届いていない可能性も有ります。

エアハンの温水コイルが何列かは存じませんが、普通に考えて38.8℃まで空気を昇温するには、仮に6列コイルでも50℃近くは必要だと思いますが(エアハンは前職なので手元資料が無いので、あくまでも経験論ですが)。

温水温度の設定を上げられる事から始められては如何でしょうか?
引用あり
パスワード