| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
308 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21007) 電気室の換気について nobuo 21/3/10(水) 18:58

21027) Re:電気室の換気について ウリ 21/3/18(木) 19:35
21028) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/18(木) 21:30
21030) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:50

21027) Re:電気室の換気について
 ウリ  - 21/3/18(木) 19:35 -
  
空調した電気室に生外気を直接入れたら結露しませんか?
以前、小さな通信機室で結露を起こしたのでそれ以来外気は直接入れないようにしてます
引用あり
パスワード

21028) Re:電気室の換気について
 12BY7A  - 21/3/18(木) 21:30 -
  
こんばんは。自宅からです。

そうですね、冬に直接外気を入れると、給気口に結露する可能性は大です。
誘引なり結露水の飛散防止は考える必要は出ると思います。
ま、給気で湯気になるほどの湿度にはならないでしょうから、金属部が直接室内空気に触れないような工夫は必要かと思います。思い切って強く当てるも有りですが。
電気室の構造、施設の用途と地域がわかりませんので、そのあたりはお任せするしかありません。
引用あり
パスワード

21030) Re:電気室の換気について
 nobuo  - 21/3/18(木) 21:50 -
  
ウリさん

ご返信ありがとうございます。

結露の恐れがあるためエアコンと換気は同時使用はしないということになるかと思っています。

冬場はサーモ連動の一般換気扇(5回/h)対応
中間期・夏場はエアコン対応

冬場は基本絶対湿度が低いので結露の心配はおそらく大丈夫かと思ったのですが、空気線図を確認しながらシミュレーションしたいと思います。

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
308 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free