21040) SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/1(木) 13:14

21044) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 10:07
21045) Re:SPの免除条件につきまして モモシロ 21/4/2(金) 11:29
21047) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 12:31
21048) Re:SPの免除条件につきまして GG 21/4/2(金) 13:03

21044) Re:SPの免除条件につきまして
 GG  - 21/4/2(金) 10:07 -
  
https://www.hochiki.co.jp/pdf/support/business/kaisei/h_shouka.pdf
↑の134P〜135Pを参考にしたらどうですか
引用あり
パスワード

21045) Re:SPの免除条件につきまして
 モモシロ  - 21/4/2(金) 11:29 -
  
まさにここでしょうかね。ありがとうございます
2方向避難&開放型>開放型>2方向避難の順で免除条件が緩和されていくようですね。12Fまでなら解放廊下があれば内装制限がかかれば5項ロでも行けそうですね。別の資料ですが5項イで5項ロがない場合なら11F以上で(規13−1)に適合する防火区画にするでも免除があるようです。
全国区の某防災屋に守秘条件契約して図面を見てもらいましたがよくわからない判定不明とのことでした・・・。
即効では判明しないとのことのようです
引用あり
パスワード

21047) Re:SPの免除条件につきまして
 GG  - 21/4/2(金) 12:31 -
  
少しは、お役に立てたみたいでよかったです。
総務省令40号の適用を受けようとすると
開放廊下でもいろんな制約を受けてOKになります。
(特に建築的要素)
設備的には、40号適用を受けた場合
屋内消火栓の不要、火災報知機の住宅用の可
等のメリットもありますが、共住区画が、設定されて
所轄消防にもよりますが、共住区画の貫通確認が、
厳しくチェックされます。
特に慣れていないと共住区画の排水床貫通のスリーブの
ヘリアキ200mmを指摘されて手直しになるとか
PSが、予定していた寸法で収まらなくなるなど
結構大変な問題になります。
もし実際に施工されるようであれば、共住区画貫通の
事例がたくさん出ていますから確認してください。
引用あり
パスワード

21048) Re:SPの免除条件につきまして
 GG  - 21/4/2(金) 13:03 -
  
先ほど40号について記載しましたが、
SPが、不要となるのは、確か14階以下で、耐火、不燃で
100u以下での区画であればよかったように思います。
マンションなんかは、一般階は、100u以下
最上階は、100uを超えていますが、煙感知器連動の
防火戸で区画しておりクリアーしています。
引用あり