| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
299 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21072) kgとPaの変換 ぷろすけ 21/4/28(水) 10:21

21083) Re:kgとPaの変換 12BY7A 21/5/5(水) 0:31
21084) Re:kgとPaの変換 ぷろすけ 21/5/5(水) 9:50

21083) Re:kgとPaの変換
 12BY7A  - 21/5/5(水) 0:31 -
  
こんばんは
一度レスをいただいたようですが、削除されてしまったようですね。
自己レスの様にになってしまいますが、前の内容で良かったのでしょうか。

もしかしたら、500*600の四角い根太(点検口かもしれません)に支えられた板のセンターに120kgfの重さの物(人でしょうか)を置いたとして、板にの応力を訊いていたのでしょうか。同じ単位ですので私の勘違いなのかもしれません。
もし、そうであれば、板の厚さだけでもお教えいただけませんか。2次元平面のもう1次元方向へのたわみを計算することになりそうですので、簡単に計算できません。本気でやらなければなりませんので、詳しい条件で始めたいと思います。
板の端を、自由端にするか固定端にするかも考えないとならないです。大きな板の間の一部なのか、点検口の様に他と切り離されているのかも教えてください。

応力と圧力が同じ単位ですので、どちらを質問されたのでしょう。
引用あり
パスワード

21084) Re:kgとPaの変換
 ぷろすけ  - 21/5/5(水) 9:50 -
  
ありがとうございます。
重量から圧力の単位換算が分からず質問させて頂きました。
板の強度計算は何とか自分で出来ますので。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
299 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free