| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
297 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について ポジティブマン 21/5/3(月) 9:44

21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... 多々良 21/5/13(木) 8:03

21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
 多々良  - 21/5/13(木) 8:03 -
  
1,GVです。(流量調整は行わない前提です)
2,熱源配管系統を変流量システムへ変更するのであれば可能です。
  (冷温水発生機周り一次側に3方弁回路をもうけ、2次側が変流量となっても良いシステムへ改修する等が必要)
3、可とう継手が必要です。(振動で接続周りの配管がやられます。)
4,空調衛生工学便覧が最適です。(設備屋必帯と思っております。)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
297 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free