|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
297 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
ポジティブマン
21/5/3(月) 9:44
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工...
多々良
21/5/13(木) 8:03
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
多々良
- 21/5/13(木) 8:03 -
1,GVです。(流量調整は行わない前提です)
2,熱源配管系統を変流量システムへ変更するのであれば可能です。
(冷温水発生機周り一次側に3方弁回路をもうけ、2次側が変流量となっても良いシステムへ改修する等が必要)
3、可とう継手が必要です。(振動で接続周りの配管がやられます。)
4,空調衛生工学便覧が最適です。(設備屋必帯と思っております。)
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
297 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free