|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
296 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21085) 空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
21/5/5(水) 22:38
21088) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
もじゃ
21/5/11(火) 9:14
21089) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
捨て猫
21/5/11(火) 15:06
21090) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
21/5/12(水) 17:16
21088) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
もじゃ
- 21/5/11(火) 9:14 -
トラップとは別に間接排水はしないといけませんよ。
トラップ付き間接排水口にしてみてはどうですか?
ウォーターベストという製品があります。
引用あり
パスワード
21089) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
捨て猫
- 21/5/11(火) 15:06 -
関西の自治体で空調工事の設計に携わった際にドレンの末端に防虫対策としてドレン逆止弁を設置して、間接排水にしたことがあります。ご参考程度に。
引用あり
パスワード
21090) Re:空調ドレン管を排水桝に接続
ぶもっく
- 21/5/12(水) 17:16 -
もじゃさん
捨て猫さん
レスありがとうございます。
間接排水をしてから排水桝につなぐのが正しいということですね。
設計図には間接排水の表現が無いので、設計事務所に話をしてみます。
ただ、配管ピットが無く、1階のPSから土間下配管で排水桝に接続するので、
間接排水は1階PSでホッパー受けになりそうで、少々抵抗感はあります。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
296 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free