21106) ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/15(土) 4:22

21113) Re:ガタガタのコンセント ガガーリン 21/5/16(日) 13:47
21119) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/17(月) 10:55
21124) Re:ガタガタのコンセント 12BY7A 21/5/18(火) 19:53
21126) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/18(火) 23:12
21128) Re:ガタガタのコンセント 12BY7A 21/5/19(水) 5:49

21113) Re:ガタガタのコンセント
 ガガーリン  - 21/5/16(日) 13:47 -
  
>コードを引っ張るとコンセントごと抜けてしまいそうです。

コードを引っ張らない、つまり差しっぱなしにすればどうですか。
口数が足りないのであれば、口数の多いテーブルタップをコンセントに差して、器具のコードをテーブルタップに抜き差しするとか。
見た目は悪いかもしれませんが、資格不要で、簡単で安いです。
あと、テーブルタップに足を引っかけて転ばないようにご注意ください。
引用あり
パスワード

21119) Re:ガタガタのコンセント
 grunmpa55  - 21/5/17(月) 10:55 -
  
確かにそれは言えてますね、電気器具って大体差しっ放しですからね
私が両親のケアで行った時にPCとか携帯の充電とかで使う所なんですよね。
コードは引っ張らずプラグを持ちますがその時コンセントをいちいち押えるのが面倒。
どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード

21124) Re:ガタガタのコンセント
 12BY7A  - 21/5/18(火) 19:53 -
  
こんばんは IEの調子が悪いのでFfで書いています。
コンセントへは電線がねじで止まっていませんか。もしそうなら新しくしてください。
で、
1.コンセントと連用枠の間でガタついているのでしょうか
2.連用枠と壁の間でガタついているのでしょうか。
1なら連用枠のコンセントの脇にT型の部分がありますので、Tの頭の隙間にマイナスドライバーを差し込み捻るとコンセントが固定されます。
2なら枠を止めているビスを緩めてみて木ねじかMねじか見てください。Mねじならボックスか挟み金具ですし、木ねじなら裏板でしょうか。増し締めでどうでしょう。
1のような気がしますが。
基本、電気は電気工事士でなければ触れません。特例で露出のコンセントとかランプレセプタクルの交換で電線を加工しないでねじ止め直しの場合のみ誰でもできる程度です。細かくはまだありますが。線の皮むき等加工はダメです。芯線に傷をつけると折れて漏電火災の発生の恐れがあります。接続不良もです。配線も危険がいっぱいですので、ただ線を転がしての配線も本当はダメです。コードを壁に固定して配線しているのを良く見かけますが、全く危険行為です。
連用枠の増し締め、挟み金具の取り付け程度は良いでしょうが、電線に手を出さないでください。無理に電線(多分Fケーブル)を引っ張ってもダメですよ。
傷を付けて知らね間に熱を持って炭になって発火ってことにはさせないでくださいね。
一応1種電気工事士からのお願いです。いつもコンセントの移動位しか電線触りませんが。
Ffでも、何か文字入力の調子悪いですね。
引用あり
パスワード

21126) Re:ガタガタのコンセント
 grunmpa55  - 21/5/18(火) 23:12 -
  
コンセントと連用枠なら鉄同志みたいな感じだから、
てっきり2の枠と木の止まりが悪いのだと思い込んでいました。

実は分電盤の中にココはこの回路、とかの説明書きがないのです。
だから怖くて外からでないといじれないのです。

Ffってファイヤーフォックスですか、私会社PCはそれ使っています。

どうもありがとうございました。
引用あり
パスワード

21128) Re:ガタガタのコンセント
 12BY7A  - 21/5/19(水) 5:49 -
  
おはようございます。
コンセントの連用枠との接続部が金属ですか。
茶色いベークライトのコンセントですか。電線接続する部分がネジ止めになっていませんか。金具もネジ止めだったかも。
そろそろ交換する方が良いですね。接触不良でコンセント内部が過熱しますよ。
知り合いの方で電気工事士おりませんか。日当払って直してもらえば良いのですが。
今からですと、後期の試験に間に合いますので2種受験するのもありです。あると何かにと便利です。ご検討ください。
ドライバーとニッパーかペンチ、それと電工ナイフがあれば交換できますよ。
丸く輪になった部分を切り落として、コンセントに指示された長さ剥いて差し込むだけですが、資格は必要です。NとかLとか(Wもあるか)白とか黒を間違えないで接続して、電線に傷を付けないための資格ですので。よく見てくださいコンセントの豚の鼻の穴の長さ違うはずですよ。
Firefoxです。どうもここに入力する時に反応がおかしかったので、Ffにしてみましたが何か変ですので、今回はIEです。年寄りなのでかな入力が相性悪いみたいな気がします。Win10にしたらおかしくなりました。どうもクロムとかエッジって好きになれませんがIEでは表示できないサイト増えてきましたし。
引用あり
パスワード