|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
284 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21139) 屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
かんちゃん
21/6/3(木) 22:42
21166) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室...
かんちゃん
21/6/11(金) 22:00
21166) Re:屋内の消防共用非常用電源(ディーゼル)室 火災発生について
かんちゃん
- 21/6/11(金) 22:00 -
ご回答ありがとうございました。
>予備電源の意味として、可能な限り運転継続と言うことで、
>自動停止は行わないと言うことでしょう。
可能な限り火災から人命を救助する事が目的の予備電源なので、
可能な限り運転継続は理解できます。
非常用電源(ディーゼル)室は、不燃資材で構成されているので、
他室への延焼も難しいでしょうから。
予備電源がいくら高価なものでも、人命と比較すれば、論外と
説かれれば、返す言葉もないです。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
284 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free