|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
273 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21186) マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
21/6/29(火) 19:18
21239) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
21/7/10(土) 17:46
21240) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
21/7/11(日) 18:22
21239) Re:マンション住戸のドレンレール
lan
- 21/7/10(土) 17:46 -
エアカットバルブでの逆流防止は効果ありと思いますが、
定期的に動作点検が必要なのがネックです。
不特定多数がユーザーとなる共同住宅では
排水不良といったトラブルの可能性が高まります。
(ユーザーでは点検しないのがほとんどかと…)
デベロッパー側仕様として、
給湯器とエアコンドレンを別々にするのは適切ではないでしょうか。
引用あり
パスワード
21240) Re:マンション住戸のドレンレール
よっすぃー
- 21/7/11(日) 18:22 -
確かにエアカットバルブはメンテしなければいけないので適切ではないですね。
ご教示いただきありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
273 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free