| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
267 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→

21271) 分岐回路の配線用遮断器について ガッチマン 21/7/30(金) 23:51

21275) Re:分岐回路の配線用遮断器について デンスイ 21/8/1(日) 5:59

21275) Re:分岐回路の配線用遮断器について
 デンスイ  - 21/8/1(日) 5:59 -
  
>仮に単独コンセント回路とした場合、設計の思想として、
>
>@15Aのコンセントに対し、15ATを使う
> → 15A使用しても落ちない、少しでも越えたら落ちる、正しい設計

私が工事する場合、単独回路に15Aコンセントは使いません。
あくまでも20Aコンセントを使用います。

>A15Aのコンセントに対し、20ATを使う
> → 実情としてコンセントが15Aを超えても壊れないということを、たかをくくっている悪い設計

単独回路の場合はあり得ない設計です。

>なぜ15ATが使用されないのか、理由がある気がするのですが、

複数箇所コンセント回路では通常の方法です。
この場合も何故15ATを使わないのか?
と仰有るのであれば、私には確かなことはわかりませんが
通常使用の状況から考えての危険率から判断したのでは?
と思います。

15Aコンセントの仕様書をみても、判断出来るデータは
載ってなかったので、メーカーに問い合わせては如何ですか?

あとは、他の方のご見識を待ちましょう!、、
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
267 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free