| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
266 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→

21282) 加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合 長谷部 21/8/5(木) 21:17

21288) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 長谷部 21/8/7(土) 12:32
21291) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列... 12BY7A 21/8/7(土) 20:04

21288) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 長谷部  - 21/8/7(土) 12:32 -
  
おはようございます。
以前、キットで作成したニキシー管時計の部材を調べている時に見かけた型番でした。(使用勝手と違うモノでしたが…)

さて、文字化けに気付けず申し訳ありません。7.5kwと5.5kwが文字化けしているようです。全角だったのかな…

加圧給水ユニットの要求スペックは計算上692L/min×66mAqです。モーター規格から3700wもしくは5500w(←文字化け予防)が2台と概算していました。

ユニットは荏原で選定しましたが、ご案内の通り川本や極東でも探してみたいと思います。ただ、いかんせん汎用ポンプなのでメーカー指定にはしたくない気持ちはありますね…

ご回答、ご教示誠にありがとうございます。
引用あり
パスワード

21291) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 12BY7A  - 21/8/7(土) 20:04 -
  
こんばんは
何年ぶりでニキシー管って言葉聞いたでしょう。高校の時タイマーカウンターとして使って以来見ていませんね。前後に動くのがかわいいんですが。ガンダイオードでドップラーレーダーの実験をしたとき以来です。ネズミ捕りとかスピードガンの原理。
で、66mAqですか。本当に7.5kWシングルで出ていたんですか??
効率100%のポンプってことになります。一般的には80%程度で見ておけば良さそうですので、確実に5.5kW*2か汎用地上ポンプの11とか15kWの世界です。
5.5の2/3運転でぎりぎりですね。安全を見るとメーカー通り7.5kWの2/3が無難でしょう。ポンプは徐々に効率が落ちてきます。
元々7.5kW単独交互だったのでしょうか。並列交互で配管80Aではなかったでしょうか。出るわけ無い揚程です。
メーカーによっては微妙に効率が違いますが、有名どころはほとんど変わりませんよ。
5.5を選ぶか7.5にするかは、後はお任せします。いずれ電力ラインは変更しないとダメみたいです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
266 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free