|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
264 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21287) 地下階にある汚水槽のメンテナンスについて
馨黒
21/8/7(土) 10:45
21292) Re:地下階にある汚水槽のメンテナンスについ...
カンシュウ
21/8/8(日) 6:52
21293) Re:地下階にある汚水槽のメンテナンスについ...
馨黒
21/8/8(日) 14:38
21292) Re:地下階にある汚水槽のメンテナンスについて
カンシュウ
- 21/8/8(日) 6:52 -
可能です。
それ用の吸引機があります。
業者さんに確認してみてください
引用あり
パスワード
21293) Re:地下階にある汚水槽のメンテナンスについて
馨黒
- 21/8/8(日) 14:38 -
ご回答ありがとうございます。
疑問が解決しました。
すごいバキュームカーがあるんですね。
ちなみに、バキュームの駐車スペースから汚水槽までかなり距離があります。
実管で配管してしまおうと思いますが、バキュームで吸うなら鳥居になってても
問題ないのでしょうか。
汚水槽がある建物の経験があまりなく、書籍類にも汚水槽の構造記載はあっても、メンテナンスを考慮したバキューム用の配管とか書いてないんですよね。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
264 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free