|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
245 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21378) ブレーカーの相間バリアに関し
青緑バックパッカー
21/9/21(火) 17:52
21390) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
21/9/27(月) 8:41
21391) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
青緑バックパッカー
21/9/27(月) 10:05
21393) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
笛吹童子
21/9/27(月) 11:53
21395) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
21/9/27(月) 14:38
21396) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
笛吹童子
21/9/27(月) 15:53
21390) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
- 21/9/27(月) 8:41 -
笛吹童子様
ご指摘ありがとうございました。
機種により、下面にも排気口が設けられているのもありますね。
失礼をいたしました。
引用あり
パスワード
21391) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
青緑バックパッカー
- 21/9/27(月) 10:05 -
各位
教えて頂きありがとうございます。
機種により短絡時のアーク排出口が異なるのですね。
ブレーカー2段配置する際に指定位置が有るのは
初めて知りました。
勉強になりました。
ありがとうございます。
引用あり
パスワード
21393) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
笛吹童子
- 21/9/27(月) 11:53 -
モモパパがんばれさん
制気口は1箇所です。
もう一度、回答を読んでくださいね。
引用あり
パスワード
21395) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
- 21/9/27(月) 14:38 -
笛吹童子様
三菱電機製 NF32−SVF,NF63-CVF,NF63-SVF他には負荷側にも排気口あります。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 取扱と保守
4.6.5 アークスペースの項 表中の注意に記載有ります。
引用あり
パスワード
21396) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
笛吹童子
- 21/9/27(月) 15:53 -
モモパパがんばれさん
複数の排気口、確認しました。
失礼しました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
245 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free