21379) 不思議な現象
トリッキ
21/9/21(火) 19:16
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
21/9/22(水) 18:30
21394) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/27(月) 12:16
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
- 21/9/22(水) 18:30 -
補足です
男子トイレの自動水栓から吐出する水が腐ったような臭いがするので
男子トイレと女子トイレの自動水栓を入れ替えました。
結果、女子トイレの自動水栓(元は男子トイレの自動水栓)から吐出する水が腐ったような臭いがする。
何ででしょうか?
ちなみに
男子トイレは末端ではありません
井水、雑用水は使用していません
空調の加湿は使用していません
引用あり
パスワード
21394) Re:不思議な現象
烈空座
- 21/9/27(月) 12:16 -
配管が原因ではないようですね。
女子トイレということで、使用頻度が極端に低い場合、
水栓内に塩素がなくなり腐敗臭発生の原因となります。
いかがでしょうか?
引用あり