|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
237 / 375 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21418) オールフレッシュ空調設計の不明点
生産技術一筋25年
21/10/27(水) 14:54
21421) Re:オールフレッシュ空調設計の不明点
烈空座
21/10/28(木) 12:16
21422) Re:オールフレッシュ空調設計の不明点
生産技術一筋25年
21/10/28(木) 12:29
21421) Re:オールフレッシュ空調設計の不明点
烈空座
- 21/10/28(木) 12:16 -
谷やん様が仰ってるような、直膨式ツインサイクル外調機を導入したことがあります。
夏季と冬季の最大最小の場合の能力としてはクリアしていても、
空調機の冷暖の切替え条件をよく確認したほうがよいです。
中間期の、朝-暖房、昼-冷房、夕-暖房、が上手くいかない現象が発生し、
原因は切替え条件にわずかに及ばない場合があることがわかりました。
引用あり
パスワード
21422) Re:オールフレッシュ空調設計の不明点
生産技術一筋25年
- 21/10/28(木) 12:29 -
烈空座さま
直膨式についての追加情報ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
237 / 375 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free