21441) 吸収式冷温水機の溶液量の計算について
電気屋
21/11/9(火) 10:29
21800) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
やきとり
22/9/6(火) 14:08
21801) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
みなふ
22/9/6(火) 18:54
21800) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
やきとり
- 22/9/6(火) 14:08 -
計算式の内容の根拠ですが
もう一つの数字係数が840s ⇒ 臭化リチウム水溶液量(比重1.5と概算した場合)
840/1.5=560リットル
冷媒150Kg=150リットル
560+150/20(ポリ容器)=35.5個
後は、増減があったり、作業後の機材洗浄水などを考慮しての40個と推測します。
引用あり
パスワード
21801) Re:吸収式冷温水機の溶液量の計算について
みなふ
- 22/9/6(火) 18:54 -
やきとり様
回答ありがとうございました。
本件、無事に完工いたしました。