| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
207 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→

21543) 湿度制御について たけしの空調 22/3/2(水) 23:54

21554) Re:湿度制御について たけしの空調 22/3/9(水) 20:27
21556) Re:湿度制御について 谷やん 22/3/9(水) 22:05

21554) Re:湿度制御について
 たけしの空調  - 22/3/9(水) 20:27 -
  
たにやん返信ありがとうございます。
設計室内湿度条件を70%以下にするとは具体的にどう理屈付ければいいのでしょうか?空気線図上で作図すればいいと思いますが
選定した内調気(エアコン)で冷却線をどう引けばいいのか?よくわかっていないのだと思います。 エアコンコイルの顕熱比線で作図すればよいのか?
わけがわからなくなっています。


ということは設計は時期尚早ということですね?
100万人の空気調和は持っています。 読み込みが足りないということだと思うので
もう一度読み返してみます。
ちなみに先輩、上司には空気線図を使いこなせる人はいません。
引用あり
パスワード

21556) Re:湿度制御について
 谷やん  - 22/3/9(水) 22:05 -
  
他人に教えて貰っても最低限の基本が分かっていないと理解できません。基本が身に付くまで自主勉強する以外に方法はありません。参考書を何度も読んで空気線図に例題をプロットし、実務でまた読み返しの繰り返しでようやく定数や計算式が記憶されていき、応用も効かせれるようになります。

何度も云いますが今の実力で設計主担当をしては絶対に駄目です。
取り返しのきかない失敗をする可能性が非常に高いです。

技術者として上を目指すなら環境を変えることも視野に。
先輩として貴兄のこれからの成長と成功を願ってやみません。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
207 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free