| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
191 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

21623) 自動火災報知設備の連動試験(スプリンクラー) 青緑バックパッカー 22/4/18(月) 15:15

21623) 自動火災報知設備の連動試験(スプリンクラー)
 青緑バックパッカー  - 22/4/18(月) 15:15 -
  
自動火災報知設備の連動試験(スプリンクラー)に関し、
ご質問お願い致します。

自分の認識では、連動試験手順としては下記になります。
(消化ポンプ起動に関し、記載は省略)

「閉鎖型ー湿式及び乾式」
・各アラーム弁の接続部(自火報の制御線)でジャンパーで開信号を作り、
 自動火災報知盤で信号を受信しているか確認
・末端試験弁を開にして、自動的にアラーム弁から
 自動火災報知盤で信号を受信しているか確認

「閉鎖型ー予作動式」
・実際に感知器を炙り(もしくは発信機を押し)
 予作動式流水検知装置の開放を目視で確認
 (実際に行うと圧力水が末端まで行く為、行かないように
  事前に主管のメンテナンスバルブを閉じておく)

上記に問題無いでしょうか。
コメント頂ければ助かります。
お手数お掛けしますがよろしくお願い致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
191 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free