| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
175 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21685) 厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算 麻布十番飲食店 22/6/6(月) 16:04

21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/8(水) 7:27

21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/8(水) 7:27 -
  
素晴らしいご助言をありがとうございました。

ちょうど昨日、ツテを辿ってきていただいた厨房換気設備係の方に同じような計算をしていただきましたが、その方の計算の説明よりわかりやすく、詳しくて、びっくりしました。去年の9月から悩んでいて、この数字に息つけず、毎日ストレスを感じていたので、本当に感謝いたします。

これ以外にも、消臭機材を入れるためにいただいた助言の数字が必要でしたので、本当に助かりました。何かお礼をしなければならないほどだと思うのですが、業務でお仕事でされているのでしょうか?お近くでしたら今後何かお仕事お願いしたいくらいです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
175 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free