|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
165 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21743) 1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
でんろくまめ
22/7/12(火) 8:12
21750) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振...
でんろくまめ
22/7/14(木) 20:54
21751) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振...
きりん
22/7/15(金) 7:17
21750) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
でんろくまめ
- 22/7/14(木) 20:54 -
きりんさん、レスありがとうございます。
両立は難しいようですね。
指針そのものに法的拘束力は無くても、設計図書に指針を適用すると書いてあると、
施工者は無視できません。
でも、結局は、より現実的な防振対策の方を優先して施工図を書いて監理者さんに
承認してもらってます。
監理者さんも名答を持ち合わせておられないようでした。
引用あり
パスワード
21751) Re:1kNを越える天吊り機器の耐震支持と防振支持について
きりん
- 22/7/15(金) 7:17 -
答えにならなくて、すみません。
この業界に限ったことではないでしょうが。
その時代、場所、人により色々難しいですね。
頑張ってくださいね。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
165 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free