| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
161 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→

21757) c接点について リーガル 22/7/26(火) 23:22

21759) Re:c接点について 銀河 22/7/27(水) 11:27
21760) Re:c接点について 銀河 22/7/27(水) 13:59

21759) Re:c接点について
 銀河  - 22/7/27(水) 11:27 -
  
緊急停止(非常停止)信号はb接点で構成するのが一般的です。
信号線の断線や信号先の電源喪失でも、機械的なb接点なら、こちらで「信号」としてブレークされたことが判断できるので、有利と思われます。

お尋ねのC接点は2つの回路の切り替えに使うために用意する要望があります。
使う側の回路で一旦、リレー受けしなくても、2つの回路が同時にONしてはいけない場合にC接点は有効です。
また相手がどのように使うか、出し手側が判断できない場合は、C接点にしておいて
使う側で選択してもらうようにしておく・・という出し方も、ままあります。
量産品で使う側の用途がわからない場合はC接点で、選択の自由を与えます。
引用あり
パスワード

21760) Re:c接点について
 銀河  - 22/7/27(水) 13:59 -
  
C接点の代表的な部品は電磁開閉器や配線用遮断器などの
警報接点です。故障回路の遮断と警報を同時に行います。
b接点側でコイルなどの通電を遮断し、a接点側で警報回路に信号をだします。
このような回路構成を取れることがc接点の良いところです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
161 / 375 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free