| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
157 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21769) HEPAフィルターの圧力損失について MOCO 22/8/11(木) 9:42
21771) Re:HEPAフィルターの圧力損失について GG 22/8/18(木) 16:52
21778) Re:HEPAフィルターの圧力損失について MOCO 22/8/20(土) 19:22
21776) Re:HEPAフィルターの圧力損失について 管理人(Yoh) 22/8/20(土) 17:09

21769) HEPAフィルターの圧力損失について
 MOCO  - 22/8/11(木) 9:42 -
  
ダクトの圧力損失計算の際、ダクトルートにHEPAフィルターが設置させている場合HEPAフィルターの圧力損失は最終圧損で計算するのでしょうか?
クリーンルームなどでは循環回数を維持する為に、最終圧損でも目標とする循環回数を満たす事が出来るように最終圧損で見込むと個人的には思ったのですが。
とある現場の圧損計算書を確認すると初期圧損で計算していたので疑問に思いました。
引用あり
パスワード

21771) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
 GG  - 22/8/18(木) 16:52 -
  
HEPAは、普通初期圧損と最終圧損との差が、250Pa位だと思いますが、
普通は、最終圧損で、静圧計算を行うべきだと思います。
選定する送風機にも拠りますが、性能曲線上で250Pa差を
プロットして必要風量が、確保できることを確認すれば
それでも良いような気がしますが、一般的に最終で、
計算するのが、普通だと思います。
引用あり
パスワード

21776) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
 管理人(Yoh)  - 22/8/20(土) 17:09 -
  
> MOCO さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

21778) Re:HEPAフィルターの圧力損失について
 MOCO  - 22/8/20(土) 19:22 -
  
>HEPAは、普通初期圧損と最終圧損との差が、250Pa位だと思いますが、
>普通は、最終圧損で、静圧計算を行うべきだと思います。
>選定する送風機にも拠りますが、性能曲線上で250Pa差を
>プロットして必要風量が、確保できることを確認すれば
>それでも良いような気がしますが、一般的に最終で、
>計算するのが、普通だと思います。

回答有難う御座います。
やはり最終で計算するのが一般的ですよね。
モヤモヤした気持ちでしたがスッキリしました。
初期で計算の場合はクリーン度の保証が出来ないと質疑であげてみます。
有難う御座いました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
157 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free