| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
152 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21790) 厨房用フード FVS(FVD)について 都立 22/8/29(月) 13:56
21796) Re:厨房用フード FVS(FVD)について masa 22/9/3(土) 9:02
21802) Re:厨房用フード FVS(FVD)について 管理人(Yoh) 22/9/8(木) 17:00

21790) 厨房用フード FVS(FVD)について
 都立  - 22/8/29(月) 13:56 -
  
FVS(FVD)について質問です。

現場設備詳細図にフードの直上にFDとVDを付ける指示があるのですが、
その場合は厨房フード内にFVS(FVD)の設置は必要ないのでしょうか?

逆にフード内にFVSを設置すれば、ダクトと接続するFD・VDは不要でしょうか?

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

21796) Re:厨房用フード FVS(FVD)について
 masa E-MAIL  - 22/9/3(土) 9:02 -
  
フード直上のFD設置は、火災予防条例の厨房ダクトの規定によるものでしょう。
火災予防条例の規定は、フード直上のFD設置のみですから、FDであれば、FVSでも一般のFDのどちらでも良いです。
施工図で、FD+VDで指示されているのであれば、そのとおりに施工すべきだと思いますが、フード直上のFDのヒューズ交換やVD操作は現場では容易にできるのでしょうか?
施工上、それが不可能ならば、施工管理者に質疑をあげるのが良いと思います。
FVSの場合は、フード内部からシャッター調整、FDヒューズの交換が可能であり、消防検査などで確認が容易となります。
また、フード・ダクト消火設備を設置する場合は、ダクト内センサーの動作を確実にする為に、フード直近のFD設置が禁止されます。 FVSの場合は、FDヒューズを取り外して、固定プレートに交換する事により対応可能となります。
引用あり
パスワード

21802) Re:厨房用フード FVS(FVD)について
 管理人(Yoh)  - 22/9/8(木) 17:00 -
  
> 都立 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
152 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free