|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
141 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21843) エアハンドリングの事
親方に聞こう
22/10/4(火) 20:34
21857) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
22/10/10(月) 15:09
21858) Re:エアハンドリングの事
列空座ダッシュ
22/10/10(月) 20:45
21857) Re:エアハンドリングの事
親方に聞こう
- 22/10/10(月) 15:09 -
添付写真の一番上のエアハンです。
写真の2方弁と3方弁が出口の所に付いてあって、
現在温度メーターに貼ってある出入口識別は大丈夫みたい。
また、昨年冬季の点検データを見て、入口の温度は
出口より高かった、よって、どっちでも大丈夫です
ありがとうございました。
お騒ぎしましたが、
またなにかあったら、師匠たち!よろしくお願いします。
失礼します!
【101.jpg : 35.9KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 101.jpg
・サイズ
: 35.9KB
21858) Re:エアハンドリングの事
列空座ダッシュ
- 22/10/10(月) 20:45 -
室内環境に影響がなく問題ないと判断されたのであればこれ以上申すことはございません。
ただ。。。工場に常駐し、新規設計からトラブル対応までしている我が身としては、しこりが残ります。
全体システムの内容、温度センサーの位置、温度指示調節計の設定等々、失礼かもしれませんが、非常に興味のある問題でした。
自分の抱えている制御について今一度考え直し、最適な設備を提供できるよう努力する所存です。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
141 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free