| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
121 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21933) 連通管で連結された水槽間に発生する水位差について suntos 22/11/25(金) 8:52 [添付]

21957) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位... Em7 22/12/15(木) 9:14
21958) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位... masa 22/12/15(木) 10:16

21957) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位差について
 Em7  - 22/12/15(木) 9:14 -
  
横からすいません。

h=V^2/(2g・C^2)

水位差h=1^2/(9.8×(0.75^2))≒0.18m

の計算で

9.8のところが「2g」であれば

水位差h=1^2/(2x9.8×(0.75^2))≒0.09mですね。
引用あり
パスワード

21958) Re:連通管で連結された水槽間に発生する水位差について
 masa E-MAIL  - 22/12/15(木) 10:16 -
  
ご指摘のとおりです。

誤:連通管の流速=1.0m/sとすると、水位差h=1^2/(9.8×(0.75^2))≒0.18mとなります。
したがって、水槽Cと水槽Bの水位差h2=(Q2/3600/S2)^2/(9.8×(0.75^2))、水槽Bと水槽Aの水位差h1=(Q2/3600/S1)^2/(9.8×(0.75^2))となります。

正:連通管の流速=1.0m/sとすると、水位差h=1^2/(2×9.8×(0.75^2))≒0.09mとなります。
したがって、水槽Cと水槽Bの水位差h2=(Q2/3600/S2)^2/(2×9.8×(0.75^2))、水槽Bと水槽Aの水位差h1=(Q2/3600/S1)^2/(2×9.8×(0.75^2))となります。

訂正します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
121 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free