| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21948) 受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。 ウラマチ 22/12/8(木) 18:44

21955) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:20
21956) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... ウラマチ 22/12/12(月) 14:24 [添付][添付]
21959) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間に... masa 22/12/15(木) 10:19

21955) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 ウラマチ  - 22/12/12(月) 14:20 -
  
返事が遅くなり誠に申し訳ございません。
また、助言いただき誠に有難うございます。


建設省告示第1597号の第2項二のロの(4) から「直接連結しないこと」とあり、これを間接排水とすることとして解釈しています。

具体的には例えば「東京都排水設備要綱」の第3章屋内排水設備のP67、68に記載にある通りで、水受けとトラップ及び規定の排水口空間が必要で、他の自治体でもほぼ同様の記載があります。https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/d3/kankou/haisuiyoukoukaisei/index.html

但し、添付画像(SHASE-206より)にあるように「表9・4中(貯水槽のオーバーフローを含む)の配管装置は、屋上・機械室などの排水溝に所定の排水口空間をとって〜してもよい。」とあるので、流してもよいが、“床面を溢れ面として150o以上の排水口空間が確保が必要”となると小生は認識しております。

上記の考えで間違いないでしょうか?

※対象の貯水槽は屋外に設置されています。
引用あり
パスワード

21956) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 ウラマチ  - 22/12/12(月) 14:24 -
  
失礼しました。
画像が添付忘れだったようなので、再送する。

添付画像
【IMG_6445.jpg : 59.9KB】

添付画像
【IMG_6446.jpg : 106.4KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : IMG_6445.jpg
・サイズ : 59.9KB

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : IMG_6446.jpg
・サイズ : 106.4KB

21959) Re:受水槽のオーバーフロー管の排水口空間について助言お願いします。
 masa E-MAIL  - 22/12/15(木) 10:19 -
  
十分に開放されている空間であれば、御見解のとおりで良いと思います。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
118 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free