21993) 給湯量の計算ついて
やすさん
23/1/24(火) 16:43
22005) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
23/1/27(金) 6:29
22005) Re:給湯量の計算ついて
やすさん
- 23/1/27(金) 6:29 -
12BY7Aさん
さすが素晴らしい。頭がスッキリしました。
自分も勉強し直して、貯湯式の計算式でやっていることに気付きました。
ありがとうございました。