22071) 換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/6(月) 23:28

22072) Re:換気の静圧計算とファンの選定 リストランテ予備軍 23/3/7(火) 13:59
22076) Re:換気の静圧計算とファンの選定 ツジトラ 23/3/8(水) 8:03

22072) Re:換気の静圧計算とファンの選定
 リストランテ予備軍  - 23/3/7(火) 13:59 -
  
>2、静圧計算 こちらはTfASでダクトを作図して静圧計算行いました。
>φ200と250で計算 200だと80Pa 250だと200Pa

ファン選定の前に 
200だと200Pa 250だと80Pa ではないですか?
同じ風量なので 太いダクトのほうが抵抗(必要静圧)は少ないはず


>3、エバラ等のカタログの曲線より静圧と風量を当てはめて機器選定
>11/2 1.5kw のファンとする

この選定は
1800m3/h*200Pa ですか? 1800m3/h*80Pa ですか? 
手元にエバラ等のカタログの曲線が無いので選定画像を添付していただけると先に進めます。
引用あり
パスワード

22076) Re:換気の静圧計算とファンの選定
 ツジトラ  - 23/3/8(水) 8:03 -
  
静圧逆でした。 
引用あり
パスワード