|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
86 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22092) ペリメーターゾーンのゾーニングについて
窓際太郎
23/3/23(木) 16:03
22112) Re:ペリメーターゾーンのゾーニングについて
谷やん
23/4/4(火) 17:37
22112) Re:ペリメーターゾーンのゾーニングについて
谷やん
- 23/4/4(火) 17:37 -
御質問の意図が不明確ですので最後の問だけに対しての意見です。
ペリメータ空調は主に窓ガラスからの日射と輻射及び対流を処理する為の設備ですから、その系統を人に対して処理するのは理にかなっていないと思います。
窓際席が社長でも新人でも不快になる要素があれば、設計段階から設計事務所やゼネコン及び施主と綿密に擦り合わせ、ビル管理にその旨を説明しテナントに窓際席を避けるようにして頂く。というのも一つの考え方かと。
試験、健闘を祈ります。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
86 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free