|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
53 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22246) 厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
1975ケンシロウ
23/7/21(金) 22:13
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
1975ケンシロウ
23/7/22(土) 9:39
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
きりん
23/7/25(火) 7:19
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因...
デンスイ
23/7/25(火) 14:52
22250) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
1975ケンシロウ
- 23/7/22(土) 9:39 -
投稿ありがとうございます。
電磁開閉器またはブレーカーの接点欠相とは、どういった症状ですか?
また、どういった事柄が原因で発生するのでしょうか?お手数ですがご教授願います。
引用あり
パスワード
22255) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
きりん
- 23/7/25(火) 7:19 -
ケンシロウ様
欠相はモーターが回転しませんので過電流になりますね。
接点は摩耗故障だと思います。
デンスイ先生、これでいいでしょうか。
引用あり
パスワード
22256) Re:厨房用シロッコファンのモーター焼損原因について
デンスイ
- 23/7/25(火) 14:52 -
宜しいんじゃないでしょうか。
ただ、回転中に単相運転になることも
ありますね。
その場合も過電流になります。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
53 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free