| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
22 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

22467) エコキュートの水圧などの疑問 うにわさび 24/1/31(水) 17:04

22469) Re:エコキュートの水圧などの疑問 いのさん 24/2/1(木) 14:32
22470) Re:エコキュートの水圧などの疑問 うにわさび 24/2/1(木) 16:03

22469) Re:エコキュートの水圧などの疑問
 いのさん  - 24/2/1(木) 14:32 -
  
気になりましたのでひとこと

一般家庭で銅管を埋設するってあまり聞きません。
埋設時の処理が大変ですからね。

きちんと処理されていなければ埋設部の更新をお勧めいたします。

処理されているとして

銅管を痛める原因は
@接触による摩耗
A周囲環境によるもの
B流体の流速が2m/秒を超えるとき(カルマン渦の流速含む)
C電食によるもの
D高圧力によるもの

が考えられるます。

圧力がご心配のようなので
銅管にも種類があり薄肉管だと心配ですが
普通の給湯用に使っている銅管は180Kpa程度では問題ないでしょう

給湯管の試験に300kpaを1分間かけて変形がないこと とあります。

ちなみに冷媒用銅管の気密検査では4000Kpaかけることもあります。

まずは銅管の厚みをチェックしてみてはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード

22470) Re:エコキュートの水圧などの疑問
 うにわさび  - 24/2/1(木) 16:03 -
  
回答ありがとうございます!

銅管の厚みをチェックはした方がよさそうですね、、
これを機に給湯配管の更新を提案してあげる方がいいかもしれませんね。
今回工事ではだめでもリフォームを計画しているようで、そのリフォーム時に給湯配管等の取替も計画に盛り込んではどうでしょうかとは提案してみます。

一応現在の給湯配管は土間から立ち上げって電気温水器に接続されていました。
建物側への配管がどのようになっているかはわかりませんが
施主様曰く銅管で配管してるとのことです。

ちなみに、メーカーからの返事もあり、給湯配管の道中には取り付けるのはいいとは言えないが、事例はあるようでした。
ただ減圧弁は90度以上の耐熱性を有するものをとのことでした。
また、そうした場合何かしらのエラーが出ることもあるようですとのことでした。
(なんのエラーかまでは教えてくれませんでした。)
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
22 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free