| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

22496) 空気線図における全熱負荷の計算方法について ぽんちょ 24/2/17(土) 18:22 [添付][添付]

22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 16:26
22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 17:34
22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 18:55
22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 19:20
22502) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 20:29
22503) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 7:49
22508) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:57

22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 16:26 -
  
返信ありがとうございます。
質問の意図が分かりにくくてすみません。

>60-40 です。
>コイルの能力ですからコイルの入出の差が重要です。

コイル能力が60-40なのは分かるのですが、
室内全熱負荷を比エンタルピー差の52-40から計算できないのは何故かという質問です。

コイル能力 96[kW]= 4[m3/s] *(60-40)[kj/kg] * 1.2[kg/m3])←分かります
室内全熱負荷60[kW]=x[m3/s] *(52-40)[kj/kg] * 1.2[kg/m3])←ダメ?


回答が理解できないわけではないのですが、私の考え方のどこに間違いがあるのかが分からないです。
すみませんが、よろしくお願いいいたします。
引用あり
パスワード

22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 いのさん  - 24/2/18(日) 17:34 -
  
私の勝手な解釈ですが
室内負荷に外気負荷がプラスされるからではないでしょうか?
引用あり
パスワード

22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 18:55 -
  
返信ありがとうございます。

空気状態を以下のとおりとしたとき
A点:吹出し空気
B点:室内空気
C点:冷却コイル入口空気
A→Bは室内全熱負荷、B→Cが外気負荷になるので、
今回の図表においては、室内全熱負荷に外気負荷は入っていないと思います。

室内全熱負荷(A→B)+外気負荷(B→C)=コイル能力(C→A)
と理解しております。

この中で室内全熱負荷を比エンタルピー差(52-40)で計算することは間違っていないと思っているのですが・・・

引き続き、どなたか分かる方いらっしゃればよろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 いのさん  - 24/2/18(日) 19:20 -
  
設問はコイルの能力ですよ。
勘違いされていませんか?

私以外の人がご希望のようなので引っ込みますね。
引用あり
パスワード

22502) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/18(日) 20:29 -
  
最終的に計算するのはコイル能力ですが、途中計算で風量を出す必要があります。
この風量を出すための計算について、私の考え方におかしいところがあれば教えてほしいということです。

どなたかご指摘いただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

22503) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 きりん  - 24/2/19(月) 7:49 -
  
はじめまして、間違っていたらごめんなさいね。

26℃WB 52Kj/Kgのこの測定点は部屋の中のどこかの点です。

風量を求めるための冷房全熱負荷を求めるにはコイルの入口の点が必要です。

いのさんが言われているミキシングされた点ですね。
引用あり
パスワード

22508) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/19(月) 18:57 -
  
返信ありがとうございます。


>風量を求めるための冷房全熱負荷を求めるにはコイルの入口の点が必要です。

風量を求めるには、コイル出口状態点と室内状態点からではないでしょうか。

解説でもコイル出口状態点と室内状態点の温度差及び室内顕熱負荷から風量を計算しています。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free