22537) 重油配管に掛かる常用圧力について質問です。 sgmr5536 24/3/18(月) 17:11 [添付]

22543) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問で... masa 24/3/20(水) 15:32
22551) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問で... sgmr5536 24/3/21(木) 16:16
22554) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問で... masa 24/3/23(土) 0:01
22555) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問で... sgmr5536 24/3/23(土) 12:48

22543) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 masa E-MAIL  - 24/3/20(水) 15:32 -
  
埋設配管と重油タンク頂部の落差に重油の比重を乗じれば、常用圧力は計算できると思います。
落差=2.72(タンク高さ)+0.25(設置高さ)+0.25(配管中心の落差)+(0.042÷2-0.0035)(管底までの距離)=3.2375m
重油の比重=0.95→950kg/m3
常用圧力=950kg/m3×3.2375m×9.8m/s2≒30,141kg・m/(u・s2)→30.2kPa
試験圧力=30.2×1.5=45.3kPa→0.05MPa
ギアポンプの停止時のリーク圧を考慮する必要がある場合は、送り先との落差を考慮する必要があります。(ポンプ能力から0.3MPa以下だとは思いますが)
引用あり
パスワード

22551) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 sgmr5536  - 24/3/21(木) 16:16 -
  
丁寧で分かり易い回答ありがとうございます。

 >ギアポンプの停止時のリーク圧を考慮する必要がある場合
 >送り先との落差を考慮する必要

埋設配管とギヤーポンプの間に逆止弁が在っても必要になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード

22554) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 masa E-MAIL  - 24/3/23(土) 0:01 -
  
逆止弁のリークが少なければ大丈夫です。
引用あり
パスワード

22555) Re:重油配管に掛かる常用圧力について質問です。
 sgmr5536  - 24/3/23(土) 12:48 -
  
大変助かりました。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード