|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 120 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22634) 消火ガス(N2消火) ガス放出配管への保温の有無について
yoshi 機械設備設計担当
24/6/10(月) 11:09
22638) Re:消火ガス(N2消火) ガス放出配管への...
yoshi 機械設備設計担当
24/6/14(金) 9:53
22638) Re:消火ガス(N2消火) ガス放出配管への保温の有無について
yoshi 機械設備設計担当
- 24/6/14(金) 9:53 -
回答及びありがとうございます。
社内でも再度確認したところ、やはりガス放出時に配管が結露する事例があったため保温を行うことを特記仕様書に記載する対応をしておりました。
保温をすることでガス放出速度に影響がある観点は、知りませんでしたので
全面的に保温することが最善策でないことはよく理解できました。
消火ガス配管にかかわらず、万が一結露した場合のリスクを考慮して配管直下には重要機器を設置しないなどの対応はしたいと思います。
いずれにしても、メーカーなどの技術協力を得ながら検討進めたいと思います。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
87 / 120 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free